標準:GB/T19666-2005
用途:廣泛用于高層建筑、地鐵、隧道、石油化工行業、發電站及重要工礦企業等與防火安全和消防救生密切相關的重要場所。
特點:耐火電纜是一種處于燃燒情況下時,仍能保證電線電纜在一定時間內正常運行的電纜。它與常規電纜及阻燃電纜的主要區別在于發生火災時,仍能正常傳輸電能,以利于疏散人群和搶救重要設施。該產品在750~800℃火焰中90分鐘并同時施加額定電壓的情況下,電纜不發生擊穿。
生產范圍:
我公司生產的耐火類產品包括耐火電線、耐火控制電纜、耐火電力電纜等,耐火電力電纜的電壓等級為0.6/1kV及以下,這些產品中包括阻燃類和無鹵低煙阻燃類產品。
規格型號
一般類耐火產品
NH |
0.6/1kV及以下交聯聚乙烯絕緣耐火電力電纜 |
0.6/1kV及以下聚氯乙烯絕緣耐火電力電纜 |
聚氯乙烯絕緣耐火控制電纜 |
交聯聚乙烯絕緣耐火控制電纜 |
聚氯乙烯絕緣電線 |
YJV |
VV |
KVV |
KYJV |
BV |
YJV22 |
VV22 |
KVVP |
KYJVP |
BVR |
|
|
KVVP2 |
KYJVP2 |
RV |
|
|
KVV22 |
KYJV22 |
|
|
|
KVVP2-22 |
KYJVP2-22 |
|
|
|
KVVR |
|
|
|
|
KVVRP |
|
|
阻燃類耐火產品
ZAN
ZBN
ZCN |
阻燃0.6/1kV及以下交聯聚乙烯絕緣耐火電力電纜 |
阻燃0.6/1kV及以下聚氯乙烯絕緣耐火電力電纜 |
阻燃聚氯乙烯絕緣耐火控制電纜 |
阻燃交聯聚乙烯絕緣耐火控制電纜 |
阻燃聚氯乙烯絕緣電線 |
YJV |
VV |
KVV |
KYJV |
BV |
YJV22 |
VV22 |
KVVP |
KYJVP |
BVR |
|
|
KVVP2 |
KYJVP2 |
RV |
|
|
KVV22 |
KYJV22 |
|
|
|
KVVP2-22 |
KYJVP2-22 |
|
|
|
KVVR |
|
|
|
|
KVVRP |
|
|
無鹵低煙耐火類產品
WDZAN
WDZBN
WDZCN |
0.6/1kV及以下交聯聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃耐火電力電纜 |
交聯聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃耐火控制電纜 |
無鹵低煙阻燃耐火電線 |
YJY |
KYJY |
BY |
YJY23 |
KYJYP |
BYJ(F) |
|
KYJYP2 |
RY |
|
KYJY23 |
RYJ(F) |
|
KYJYP2-23 |
|
結構參數與對應的非阻燃產品相同
電纜的吊運和保管
1、在運輸過程中,不應使電纜及電纜盤受到損傷。嚴禁將電纜盤直接由車上推下。電纜盤不應平放運輸、平放貯存。
2、請勿從高處仍下裝有電纜的電纜盤或電纜圈,在運輸過程中,電纜盤必須放穩,并用合適的方法固定,防止互相沖撞或翻倒。
3、運輸或滾動電纜盤前,必須保證電纜盤牢固,電纜繞緊。滾動時必須順著電纜盤上的箭頭指示或電纜的纏緊方向進行。
4、電纜應集中分類存放,并應標明型號、電壓、規格、長度。電纜存放處不得積水。
5、電纜在保管期間,電纜盤及包裝應完成,標志應齊全,封端應嚴密。當有缺陷時應及時處理。
電纜的安裝敷設
1、電纜在放線時,張力應均勻,以免電纜扭曲,使絕緣線芯產生裂絞,導致事故發生。
2、做電纜頭時,要嚴格按國家電力施工規范使用專用工具。
3、電纜在安裝過程中一旦發現機械損傷,在條件允許的情況下,請務必對電纜進行相應的檢查,以確認電纜絕緣是否損壞。
4、電纜敷設前應按下列要求進行檢查:
4.1電纜型號、規格、電壓應符合設計。
4.2電纜外觀應無損傷,絕緣良好,電纜應經試驗合格。
4.3應根據設計和實際路徑,計算每根電纜長度,合理安排每盤電纜,減少電纜接頭。
4.4在帶電區域內,安裝敷設電纜,應有可靠的安全措施。