一、執行標準
MT818.1—2009 《煤礦用電纜》第1部分:移動類軟電纜一般規定;
MT818.9—2009 《煤礦用電纜》第9部分:額定電壓0.3/0.5kV煤礦用移動輕型軟電纜。
二、產品型號名稱及用途 見表1
表 1
型號 |
名稱 |
用途 |
MYQ-0.3/0.5 |
煤礦用移動輕型橡套軟電纜 |
井下巷道照明、輸送機聯鎖和控制與信號設備的電源連接 |
符號含義:M—煤礦用;Y—移動;Q—輕型。
三、產品結構示意圖

四、產品結構參數 見表2
表2 電纜尺寸參數
芯數×導體標
稱截面
mm2 |
標稱厚度 |
mm |
電纜外徑
mm |
電纜近
似重量
㎏ |
芯數×導
體標
稱截面
mm2 |
標稱厚度 |
mm |
電纜外徑
mm |
電纜近
似重量
㎏ |
絕 緣 |
護 套 |
MYQ-0.3/0.5 |
絕緣 |
護 套 |
MYQ-0.3/0.5 |
2×1.0 |
0.6 |
1.5 |
7.5~10.0 |
101 |
4×2.5 |
1.0 |
2.0 |
13.5~16.5 |
329 |
2×1.5 |
0.8 |
1.5 |
9.0~11.5 |
140 |
7×1.0 |
0.6 |
1.5 |
10.5~13.0 |
197 |
2×2.5 |
1.0 |
1.5 |
10.5~13.5 |
205 |
7×1.5 |
0.8 |
2.0 |
13.0~16.5 |
327 |
3×1.0 |
0.6 |
1.5 |
8.4~10.5 |
116 |
7×2.5 |
1.0 |
2.0 |
15.5~19.0 |
484 |
3×1.5 |
0.8 |
1.5 |
9.5~12.0 |
162 |
12×1.0 |
0.6 |
2.0 |
14.0~17.5 |
343 |
3×2.5 |
1.0 |
1.5 |
11.5~13.5 |
239 |
12×1.5 |
0.8 |
2.5 |
18.0~21.5 |
539 |
4×1.0 |
0.6 |
1.5 |
9.0~11.0 |
137 |
12×2.5 |
1.0 |
2.5 |
21.0~25.5 |
770 |
4×1.5 |
0.8 |
1.5 |
10.5~13.0 |
193 |
|
|
|
|
|
五、電纜的主要技術性能
1、成品電纜的導體直流電阻見表3,絕緣動力線芯20℃時的絕緣電阻應不小于650MΩ·km。
表 3
型號 |
標稱截面 mm2 |
20℃時導體直流電阻(≤Ω/km) |
不鍍錫 |
鍍錫 |
MYQ-0.3/0.5 |
1.0 |
19.5 |
20.0 |
1.5 |
13.3 |
13.7 |
2.5 |
7.98 |
8.21 |
2、工頻電壓試驗:成品電纜的絕緣動力線芯經受2.0 kV工頻電壓試驗5min而不被擊穿。
3、成品電纜的阻燃性能符合MT386中的各項試驗要求。
4、成品電纜的物理機械性能符合標準規定要求。
六、產品表示方法
1、煤礦用移動輕型橡套軟電纜,額定電壓為0.3/0.5kV,線芯2×1.0表示為:
MYQ-0.3/0.5 2×1.0 MT818.9-2009
七、產品的工作條件
1、額定電壓U0/U為0.3/0.5kV。
2、電纜的導體的高額定工作溫度為90℃。
3、電纜的小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
4、系統的工作電壓應不大于系統額定電壓的1.1倍,并且符合《煤礦安全規程》的規定。
附錄:煤礦用移動類橡套軟電纜的載流量
煤礦用橡套軟電纜在環境溫度為25℃時的連續載流量見表B.1。不同環境溫度下的換算系數見表B.2。
表B.1 25℃時連續載流量
標稱截面 mm2 |
載流量 A |
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150 |
28
37
46
63
85
110
135
170
205
250
295
320 |
注:導體高溫度75℃。 |
表B.2 換算系數
環境溫度 ℃ |
換算系數 |
30
35
40
45
50 |
0.93
0.87
0.80
0.73
0.66 |