一、執行標準
MT818.11—2009 《煤礦用電纜》第11部分:額定電壓10kV及以下固定敷設電力電纜一般規定;
MT818.12—2009 《煤礦用電纜》第12部分:額定電壓1.8/3kV及以下煤礦用聚氯乙烯絕緣電力電纜。
二、產品型號名稱及用途 見表1
表 1
型號 |
名稱 |
用途 |
MVV |
煤礦用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 |
主要用于敷設在室內、隧道內及管道中,電纜不能承受較大的機械外力 |
MVV22 |
煤礦用聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
主要用于敷設在地下、室內、隧道內及管道中能承受相當?shù)臋C(jī)械壓力,但不能承受較大機械拉力 |
三、電纜使用特性
1、 額定電壓U0/U: 0.6/1、1.8/3kV等。
U0―任一主絕緣和“地”(金屬屏蔽、金屬套或周圍介質)之間的電壓有效值。
U―多芯電纜(電線)或單芯電纜(電線)系統任一兩相導體之間的電壓有效值。
系統的工作電壓應不大于系統額定電壓的1.1倍。當電纜(電線)使用于交流系統時,電纜(電線)的額定電壓至少應等于該系統的標稱電壓。當使用于直流系統時,該系統的標稱電壓應不大于電纜(電線)額定電壓的1.5倍。
2、 電纜導體的長期允許工作溫度應不超過70℃。
3、 短路時(長持續時間不超過5秒)電纜導體的高溫度不超過160℃。
4、 電纜電氣性能和物理機械性能:符合MT818-2009標準相應的規定。
5、 阻燃性能:電纜符合MT386-1995標準規定。
6、 電纜的敷設:電纜不受敷設位差的限制,電纜敷設時的環境溫度應不低于0℃。
7、 電纜小允許彎曲半徑:不小于15(D+d)±5%;D為電纜外徑,d為電纜導體外徑。
四、電纜的型號規格 見表2
表2 電纜規格
型 號 |
芯 數 |
額 定 電 壓 kV |
0.6/1 |
1.8/3 |
標 稱 截 面 mm2 |
MVV |
3 |
1.5~300 |
10~300 |
MVV22 |
3 |
2.5~300 |
10~300 |
MVV |
3 + 1 |
4~300 |
10~300 |
MVV22 |
3 + 1 |
4~300 |
10~300 |
MVV |
4 |
4~185 |
4~185 |
MVV22 |
4 |
4~185 |
4~185 |
第4芯截面:4芯電纜的導體有等截面和不等截面(3+1芯)兩種,不等截面的第4 芯截面應符合下表。
標稱
截面
mm2 |
主線芯 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
第4芯 |
1.5 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
16 |
16 |
25 |
主線芯 |
70 |
95 |
120 |
150 |
185 |
240 |
300 |
— |
第4芯 |
35 |
50 |
70 |
70 |
95 |
120 |
150 |
— |
五、產品結構示意圖

MVV-0.6/1、MVV-1.8/3

MVV22-0.6/1、MVV22-1.8/3
六、產品的絕緣厚度 見表3
表 3 絕緣標稱厚度
導體標稱
截 面
mm2 |
額定電壓 kV |
導體標稱
截 面
mm2 |
額定電壓 kV |
0.6/1 |
1.8/3 |
0.6/1 |
1.8/3 |
絕緣標稱厚度 mm |
絕緣標稱厚度 mm |
1.5 |
0.8 |
— |
50 |
1.4 |
2.2 |
2.5 |
0.8 |
— |
70 |
1.4 |
2.2 |
4 |
1.0 |
— |
95 |
1.6 |
2.2 |
6 |
1.0 |
— |
120 |
1.6 |
2.2 |
10 |
1.0 |
2.2 |
150 |
1.8 |
2.2 |
16 |
1.0 |
2.2 |
185 |
2.0 |
2.2 |
25 |
1.2 |
2.2 |
240 |
2.2 |
2.2 |
35 |
1.2 |
2.2 |
300 |
2.4 |
2.4 |
七、電纜的主要技術性能
1、 成品電纜導體20℃時直流電阻大值見表4
表4
標稱截面
mm2 |
20℃導體直流電阻大電阻
Ω/km |
標稱截面
mm2 |
20℃導體直流電阻大電阻
Ω/km |
不鍍金屬 |
鍍金屬 |
不鍍金屬 |
鍍金屬 |
1.5 |
12.1 |
12.2 |
50 |
0.387 |
0.391 |
2.5 |
7.41 |
7.56 |
70 |
0.268 |
0.27 |
4 |
4.61 |
4.7 |
95 |
0.193 |
0.195 |
6 |
3.08 |
3.11 |
120 |
0.153 |
0.154 |
10 |
1.83 |
1.84 |
150 |
0.124 |
0.126 |
16 |
1.15 |
1.16 |
185 |
0.0991 |
0.1 |
25 |
0.727 |
0.734 |
240 |
0.0754 |
0.0762 |
35 |
0.524 |
0.529 |
300 |
0.0601 |
0.0607 |
2、 電纜交流電壓試驗:每盤成品電纜均應經受表5所示交流工頻試驗電壓,持續5分鐘,絕緣不擊穿。
表5
額定電壓U0 kV |
試驗電壓(有效值) kV |
0.6 |
3.5 |
1.8 |
6.5 |
3、電纜的成束燃燒試驗
電纜滿足MT386-1995標準規定的單根垂直燃燒試驗、負載條件下燃燒試驗和成束燃燒試驗要求。對成束燃燒試驗,導體標稱截面50 mm2及以上的電纜應通過A類,其余應通過B類。
4、電纜載流量推薦值
煤礦用聚氯乙烯絕緣電力電纜連續負荷載流量(環境溫度40 ℃時)
標稱截面
mm2 |
連 續 載 流 量 A |
額定電壓
0.6/1kV |
額定電壓
1.8/3 kV |
1.5 |
15 |
— |
2.5 |
19 |
— |
4 |
26 |
— |
6 |
32 |
— |
10 |
46 |
45 |
16 |
60 |
60 |
25 |
77 |
77 |
35 |
95 |
105 |
50 |
115 |
125 |
70 |
145 |
155 |
95 |
185 |
185 |
120 |
210 |
215 |
150 |
245 |
235 |
185 |
280 |
265 |
240 |
335 |
310 |
300 |
375 |
355 |
煤礦用聚氯乙烯絕緣電力電纜載流量溫度換算系數
環 境 溫 度 ℃ |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
換 算 系 數 |
1.22 |
1.15 |
1.08 |
1.00 |
0.91 |
0.81 |
八、產品表示方法
1、煤礦用銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,額定電壓為0.6/1kV,3芯,標稱截面240mm2
表示為:
MVV-0.6/1 3×240 MT 818.12—2009
2、煤礦用銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜,額定電壓為1.8/3kV,3芯,標稱截面120mm2
表示為:
MVV22-1.8/3 3×120 MT 818.12—2009