一、執行標準
MT818.1—2009 《煤礦用電纜》第1部分:移動類軟電纜一般規定;
MT818.3—2009 《煤礦用電纜》第3部分:額定電壓1.9/3.3 kV及以下采煤機金屬屏蔽監視加強型軟電纜。
二、產品型號名稱及用途 見表1
型 號 |
名 稱 |
用 途 |
MCPJB-0.66/1.14 |
采煤機屏蔽監視編織加強型橡套軟電纜 |
額定電壓0.66/1.14kV及下采煤機及其類似設備的電源連接。電纜可直接拖曳使用。 |
MCPJB-1.9/3.3 |
采煤機屏蔽監視編織加強型橡套軟電纜 |
額定電壓1.9/3.3kV及以下采煤機及其類似設備的電源連接。電纜可直接拖曳使用。 |
MCPJR-0.66/1.14 |
采煤機屏蔽監視繞包加強型橡套軟電纜 |
額定電壓0.66/1.14kV及下采煤機及其類似設備的電源連接。但電纜必須在保護鏈板內使用。 |
MCPJR-1.9/3.3 |
采煤機屏蔽監視繞包加強型橡套軟電纜 |
額定電壓1.9/3.3kV及下采煤機及其類似設備的電源連接。但電纜必須在保護鏈板內使用。 |
符號含義:M—煤礦用;C—采煤機用; P—非金屬屏蔽;J—監視或輔助線芯,B—編織加強;R—繞包加強。
三、產品結構示意圖

MCPJR-0.66/1.14 MCPJR-1.9/3.3 MCPJB-0.66/1.14 MCPJB-1.9/3.3
1-動力線芯導體;2-控制線芯導體; 3-絕緣;4-半導電屏蔽層;5-內護套;
6-監視線芯導體;7-=為繞包加強層,≠為編織加強層(加強層兼作地線); 8-外護套
四、產品代表規格及參數 見表2及表3
表2 額定電壓0.66/1.14kV電纜尺寸參數
芯數×標稱截面
mm2 |
絕緣標稱厚度
mm |
護套標稱厚度
mm |
電纜外徑
mm |
動力線芯 |
地線芯 |
控制芯 |
監視芯 |
動力線芯 |
內護套 |
外護套 |
MCPJR-0.66/1.14 |
MCPJB-0.66/1.14 |
3×35 |
16 |
3×1.5 |
3×1.5 |
1.8 |
1.8 |
3.0 |
40.5~46.0 |
43.5~49.0 |
3×50 |
25 |
3×1.5 |
3×1.5 |
1.8 |
2.0 |
3.5 |
46.5~52.5 |
49.5~55.7 |
3×70 |
35 |
3×1.5 |
3×1.5 |
1.8 |
2.0 |
3.5 |
51.0~57.5 |
54.0~61.0 |
3×95 |
50 |
3×1.5 |
3×1.5 |
2.0 |
2.4 |
4.0 |
57.5~64.5 |
60.5~68.0 |
注:控制線芯絕緣標稱厚度為0.7mm,內護套厚度不作考核。 |
表3 額定電壓1.9/3.3kV電纜尺寸參數
芯數×標稱截面
mm2 |
絕緣標稱厚度
mm |
護套標稱厚度
mm |
電纜外徑
mm |
動力線芯 |
地線芯 |
控制芯 |
監視芯 |
動力線芯 |
內護套 |
外護套 |
五、電纜成品的主要技術性能
1、20℃時電纜的導體直流電阻和絕緣電阻見表4。
2、工頻電壓試驗:電纜的絕緣動力線芯和控制線芯經受表5規定的工頻電壓試驗5min而不被擊穿。
3、成品電纜的阻燃性能符合MT386中的各項試驗要求。
4、成品電纜的物理機械性能符合標準規定要求。
表 4 20℃時導體直流電阻和絕緣電阻
線芯類型 |
標稱截面
mm2 |
20℃時導體直流電阻
≤Ω/km |
20℃時絕緣電阻
≥MΩ·km |
0.66/1.14kV |
1.9/3.3kV |
動力線芯 |
35 |
0.565 |
250 |
400 |
50 |
0.393 |
250 |
350 |
70 |
0.277 |
200 |
300 |
95 |
0.210 |
200 |
250 |
控制線芯 |
|
13.7 |
100 |
100 |
表 5
絕緣線芯類型 |
額定電壓
kV |
試驗電壓(有效值)
kV |
施加電壓時間
min |
動力線芯 |
1.9/3.3 |
6.8 |
5 |
0.66/1.14 |
3.7 |
控制線芯 |
— |
1.5 |
5 |
六、產品表示方法
1、采煤機屏蔽監視編織加強型橡套軟電纜,額定電壓0.66/1.14 kV,動力線芯3×50、地線芯1×25、控制線芯3×1.5、監視線芯3×1.5、帶半導電屏蔽層和編織加強層,表示為:
MCPJB-0.66/1.14 3×50+1×25+3×1.5+3×1.5 MT 818.3-2009
2、采煤機屏蔽監視繞包加強型橡套軟電纜,額定電壓為1.9/3.3kV,動力線芯3×70、地線芯1×35、控制線芯3×1.5、監視線芯3×1.5、帶半導電屏蔽層和繞包加強層,表示為:
MCPJR-1.9/3.3 3×70+1×35+3×1.5+3×1.5 MT 818.3-2009
七、產品的工作條件
1、額定工作電壓(U0/U)分別為0.66/1.14 kV和1.9/3.3 kV。
2、電纜的導體的高額定工作溫度為90℃。
3、MCPJR型電纜的小彎曲半徑為電纜直徑的6倍,MCPJB型電纜的小彎曲半徑為電纜直徑的15倍。
4、電纜的地線芯應良好接地。
5、系統的工作電壓應不大于系統額定電壓的1.1倍,并且符合《煤礦安全規程》的規定。